[转帖]山东2008电气年会发言稿图纸审查中心发言稿-转载易天校园网

[复制链接]
发表于 2009-11-20 21:48:42 | 显示全部楼层

回复:[转帖]山东2008电气年会发言稿图纸审查中心发言稿-转载易天校园网

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009/10/9 3:36:06</I>)的发言<BR>
<P>我以前的师傅也说 这是错误的一条 但是又是强制性条文 所以又遵循了。</P></DIV><BR>这个问题不应一概而论,和UPS的输入输出接法有关,如果其输入输出N线间是电气隔离的,则输出中性点应接地而成TN-S系统,如输入输出N线间是直通的,则在UPS处N线不应再接地,否则违背了TN-S系统的准则,同时也违反了新民规强制性条文。<BR>
     