账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ruiqi

[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

[复制链接]
     
发表于 2009-7-31 17:33:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

农村如果周边有比你家房子还高的建筑 ,个人意见,不必做防雷。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 linjianming 在 2009/8/4 20:35:30 编辑过」</div>
     
发表于 2009-8-4 12:56:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

<P>惭愧,我好久没来了,都点名了。各位弟兄说的都挺好,我表示认同。</P>
<P>你的小楼是否做防雷,取决于房子所在地的地形地貌等,可能无须作防雷;但如果你心里不踏实,就自制一根1米50长度的避雷针,另从它底部焊一根镀锌12圆钢(最好穿塑料管)作为接地线,沿外墙角隐蔽引下,并埋入地下1米深度;地下须做3根垂直接地极(2米50的L50角钢)和2根5米长的-40扁钢为一字型水平接地极(或采用等边三角形的,需要3根扁钢)。接地线和接地极互联通。具体也看地形和场地情况设置。</P>
 楼主| 发表于 2009-8-4 15:29:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

<P>谢谢各位的解答!</P>
<P>我们家是在丘陵地带,小楼位于一个小丘陵的上段,三面有土,只有大门那一面是空的。15米远处有比我们家楼更高的二层建筑。门前5米处有一个200平米左右的鱼塘,常年有水。</P>
<P>结合题目,请问需要做防雷吗?</P>
<P>感谢各位有心的人!</P>
发表于 2009-8-4 20:31:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

农村孤伶的小屋,本不应作防雷设施,可偏偏有被雷击的,还是安全一些好。
发表于 2009-8-5 00:16:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

根据你说的情况,我认为应该考虑一下防雷,如果你家的四周紧邻还有别的建筑,可以不必防雷,实际你家四周没有没的建筑,是孤立的建筑,又是在水塘边,雷击的可能性还是有的,在你家房后最高处立根避雷针吧
发表于 2009-8-5 01:48:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

看来是比较空旷的地带,可能有这个必要。如果要保护你的太阳能的话,恐怕只有设置避雷针。避雷针设置图集上有,大鼻山说的1.5m长是针长。针的高度和离被保护物体位置也有讲究的,可以去查书。引下线只有明装了,用圆钢加PVC管保护吧。还有接地极,更麻烦。位置嘛不要设在你们家的出入口附近,一般变电站独立避雷针冲击电阻我们设为10欧姆。经验上来说,大概3根垂直接地体够了(加润粘土),地面上最好有沥青等高电阻路面。好久没有来我们论坛了,大家好!不知道寒若冰还在不在?呵呵,看到龙王李工和大鼻山大师都在的。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 chshchy 在 2009/8/5 10:45:11 编辑过」</div>
     
发表于 2009-8-5 08:22:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ruiqi</B></FONT> 在(<I>2009/8/4 15:29:20</I>)的发言<BR>
<P>谢谢各位的解答!</P>
<P>我们家是在丘陵地带,小楼位于一个小丘陵的上段,三面有土,只有大门那一面是空的。15米远处有比我们家楼更高的二层建筑。门前5米处有一个200平米左右的鱼塘,常年有水。</P>
<P>结合题目,请问需要做防雷吗?</P>
<P>感谢各位有心的人!</P></DIV>
<P><BR>丘陵上段,且水陆相接,还是做防雷最好!再看一篇我刚下载的新闻:</P>

<P style="TEXT-INDENT: 2em"><STRONG>中国新闻网8月5日电</STRONG> 4日23时许,此间官方公布石家庄塌楼事件最新调查结果。此前所称在建厂房被指为“在建民居”,并称经综合分析,初步判定闪电(球形)击中建筑物是建筑物倒塌的主要原因之一。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">据介绍,2009年8月4日上午,位于石家庄市西兆通镇南石家庄村的村民自建一临街房屋遭雷击突然倒塌。倒塌房屋为临街一排砖混结构村民自建二层房屋。主体已完工,尚未安装门窗,空房,房屋临街敞开。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">事件发生后,河北省委书记张云川、省长胡春华都做出迅速抢救被压人员的重要指示。石家庄市委、市政府高度重视,在外地出差的省委副书记、市委书记车俊接到报告后立即做出指示:要求不惜一切代价抢救被埋群众,同时注意现场抢救人员的安全防护,防止发生次生危害;认真查明原因,及时向社会公布。石家庄市委副书记、市长艾文礼及市委、市政府有关领导第一时间赶到现场,迅速组织有关部门和300多名公安、消防人员展开现场抢救工作,人员救治、稳定和善后处理工作有序进行。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">据透露,石家庄当日为雷电天气,河北省气象台和石家庄市气象台7时发布了雷电黄色预警信号,8时左右,石家庄暗如黑夜。9时左右,雷电交加,大雨倾盆而下。大量人员涌入屋内避雨。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">据现场三名目击者称,9时15分左右,突然听到一声雷响,只见一直径约一米多的耀眼火球击中房屋西北角,瞬间房屋自北向南依次倒塌,将避雨的人员埋在废墟中。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">事件发生后,石家庄市委、市政府立即组织防雷及建筑施工质量专家进行技术鉴定——</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">从石家庄市气象局观测组记录看:石家庄8: 04-9: 52出现雷暴天气;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">河北省气象台闪电定位资料显示:石家庄东北角在9: 10-9: 15之间有过3-4次闪电记录;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">从现场情况看,倒塌房屋附近没有其它高大建筑物保护,房屋本身位置是该地较突出位置;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">倒塌房屋系在建建筑,还没有安装相应的防雷设施;建筑物圈梁和水泥预制板有大量钢筋,房屋内比较潮湿,极易吸引雷电,但没有好的泄放通道;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">由于第一现场已因为救人而破坏,没有找到雷击点,但从现场剩磁测试情况看,附近剩磁为2.0mT、2.3mT,屋顶剩磁为7.8mT。超过1. 5 mT的标准值5. 2倍。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">综合以上情况分析,专家初步判定闪电(球形)击中建筑物是建筑物倒塌的主要原因之一。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">官方称,倒塌房屋为砖混结构,临时避雨人员较多,无目击者确定被埋人数,给救援工作带来一定难度。截止到19时,现场抢救工作已经结束。共救出20名被埋人员,其中17人死亡,3人受伤,正在医院中救治。目前受伤的3人已得到有效救治,无生命危险。遇难者善后处理已全面展开,当地群众情绪和社会秩序稳定。 <BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则