100米长,10米宽,二层猪舍,电气设计有什么特殊要求吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2009-7-16 13:07:30 | 显示全部楼层

回复:100米长,10米宽,二层猪舍,电气设计有什么特殊要求吗?

刚做一个二层个猪舍,把个人的体会说一下:猪舍设计参照国标<中 小型集约化养猪场环境参数与环境管理>(GB/T17824-1999),照度标准为50~100LX,照明灯具3米左右一个,采用20W的节能灯即可.照明采用集中控制或采用防溅翘板开关控制,因饲养场所需经常用水清洗,所以电气设备的防护等级应不低于IP35,考虑到饲料的运输,应设置提升机.猪舍属BE2类场所,电源进线处应设置防接地火灾的RCD,动作电流不应大于500毫安,动作时间不大于1秒.猪内有可能被猪同时触及的外露导电部分,如金属的饲料槽,饮水槽粪便自动清除槽,金属门窗框架及管道.栏杆等大型导电体,均需与PE线互相连通以实现局部等电位联接.

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 助人

查看全部评分

     
发表于 2013-3-25 12:51:40 | 显示全部楼层
灯具呢?三防灯具还是什么,防护等级是多少,需要防爆吗?
     
发表于 2013-3-25 12:59:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-3-25 13:02 编辑



龙王:有的,见GB 16895.27-2006建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第705节:农业和园艺设施的电气装置
未命名.jpg
发表于 2013-3-25 13:59:34 | 显示全部楼层
回复 8# 嘿嘿嘿嘿
这个绝对是神回复,猪舍还搞个双电源末端切换。{:lol:}
发表于 2013-3-25 14:48:33 | 显示全部楼层
回复 7# 19860529


    顺便要考虑疏散照明,火灾时,自动打开门锁,以便猪逃生。
   顺便考虑猪专用逃生通道,以免出现踩踏事件。
   {:sleepy:}
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 19:43:37 | 显示全部楼层
顺便要考虑疏散照明,火灾时,自动打开门锁,以便猪逃生。
   顺便考虑猪专用逃生通道,以免出现踩踏事件。
   是金猪和钻石猪吧
     
发表于 2013-3-26 23:17:01 | 显示全部楼层
回复 18# sgf2002
GB 16895.27有新版了。

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
sgf2002 + 7 谢谢提醒,有2012版了

查看全部评分

发表于 2013-3-27 09:59:09 | 显示全部楼层
顺便要考虑疏散照明,火灾时,自动打开门锁,以便猪逃生。
   顺便考虑猪专用逃生通道,以免出现踩踏事件。 ...
890214 发表于 2013-3-26 19:43



    曾经我做过一个一层的猪舍,消防的的确要求我这样做。现在的猪都是高智商。看的懂疏散指示灯了
发表于 2013-3-27 12:47:55 | 显示全部楼层
我弄过猪舍的照明,就是普通照明,主要是在阴雨天让猪吃晚饭的时候不咽到鼻子里去。
主要还是以自然采光为 ...
abc 发表于 2009-7-13 16:22



    为了不叫猪吃完饭时候咽到鼻子里。。。。。。这个好霸气
发表于 2013-3-28 11:09:25 | 显示全部楼层
老把式遇上新问题了,研究研究
     
发表于 2013-3-28 11:32:02 | 显示全部楼层
社会在进步呀!猪也可以住楼房了!{:tongue:}
发表于 2020-7-14 15:44:52 | 显示全部楼层
我哎跑跑 发表于 2013-3-25 13:59
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

我来挖个坟,猪舍确实是双电源,属于保障负荷。