跟08年的案例题的图好像不一样啊,不过学习了,试着做下
不错不错,第三题有点意思,第一遍算了个44V,才想通怎么回事,看看今年我是不是也就差这一分:lol
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
sundq
sundq
当前离线
积分
4744
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-6-2 17:35:43
|
显示全部楼层
看不懂。。。有高手讲解下吗?
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
wangxuefeng
wangxuefeng
当前离线
积分
944
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-7-2 13:02:45
|
显示全部楼层
谢谢楼主分享,支持
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
luohuan
luohuan
当前离线
积分
609
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-8-23 23:06:20
|
显示全部楼层
本帖最后由 luohuan 于 2010-8-23 23:42 编辑
这几个接触电压的题实在是太经典了,做了好多遍才发现跟08题那题不一样啊
3、220/(0.1+0.04+0.06)*0.04*10/(10+4)=31.4V
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
wangxuefeng
wangxuefeng
当前离线
积分
944
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-11-4 11:17:05
|
显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了!
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
建筑电气技术