这是前几年一些审图关注的几个问题之一
1、变电所去小容量配电箱 配电柜内开关为微断。(此问题大多不再有)
2、变电所去小容量配电箱 电缆截面选择小,不能满足热稳定效验。(反正不小于10平方就没人管了,其实一些人还是不会算)
3、近距离小容量配电箱开关短路容量不够。(还有就是直接出母线槽的层分支箱出线也可能有此问题,引申出另一个烦人的问题是:临近变电所(如空调机房)供大容量负荷负荷的动力箱给小容量动力供电 如某配电箱带90kw和4KW电机时,4KW电机出线开关的选择)
对3条 一般1250变压器的配电所,16平方线去配电箱,距离通常大于10米(短路电流12KA左右,15米以外就小于10KA了),如不考虑级联,有15KA微断(C65L HMC等)可选择。 |
|