回复:关于火灾探测器设置问题
<P>二者都是检测烟雾浓度,只是工作机理完全不同。光电感烟基于光敏元件和光电转换;离子感烟探头中设有一微型放射性元件,用以检测空气中某类离子浓度来确定烟雾报警,离子感烟其灵敏度、可靠性均不错,因此曾经是感烟探测的主打技术。近年由于环保考虑及其他技术进步神速,离子感烟处于过渡状态。大厂的生产早已转线。</P>
<P>所以,不用深究离子感烟。</P>
<P>至于感烟探测器设置部位,实在是应该综合考虑的问题,高规、民规给的是必设部位,火规给出了建议部位,个人认为保护对象的重要程度,火灾危险性大小、建筑物内人员的构成情况等是我们设计人员要重点研究的,也正是设计师经验的价值所在了。比如很高档的建筑或者楼内多是弱势人群(老人小孩),外走道设几只探头绝对应该,物有所值。</P> |
|