楼主: woshichuizi

院审图审核出了2个问题

  [复制链接]
发表于 2011-7-28 22:00:06 | 显示全部楼层
在99D303-2 P25/26  SF-1 双速风机电路图:
风机箱电源接线只有4根 L1 L2 L3 N
看不明白楼主的双速风机配线怎么有低速和高速的八根呢?
     
发表于 2011-7-29 15:49:23 | 显示全部楼层
路过
学习之中。。。。。
     
发表于 2011-7-29 18:01:37 | 显示全部楼层
要看电机的接线要求,具体看说明书。
有可能用到三线,也有可能用到六线吧。
发表于 2011-7-29 18:05:15 | 显示全部楼层
用七根导线 低速运行配线BV-3X4 高速运行时NH-BV-4X6.0。
     
发表于 2011-7-29 22:01:51 | 显示全部楼层


月月说得对,大概是总工不懂双速风机接线,总工也见得什么都懂
发表于 2011-8-26 11:13:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 luohuan 于 2011-8-26 11:14 编辑
高速时,低速线路也是通的,不过电流是1/2
小菜 发表于 2009-3-22 13:21


高速的时候,低速的接触器都断开的,怎么还会有电流??? QQ截图20110826110335.jpg
     
发表于 2011-8-26 12:53:28 | 显示全部楼层
注意:高速的时候,QAC2、3是闭合的。

1U、1V、1W侧是有电流的。
发表于 2011-8-26 16:09:12 | 显示全部楼层
原来如此 {:lol:}
发表于 2011-12-28 23:34:20 | 显示全部楼层
总工的意见正确的,双速风机不仅应选同截面导线,而且还用同型号的,只是导线根数不同。”尺短寸长“是明白人
     
发表于 2011-12-29 07:58:18 | 显示全部楼层
回复 24# whq_sgz


总工的意见不正确。双速风机高、低速一般选不同截面导线。{:lol:}
     
发表于 2011-12-29 09:01:22 | 显示全部楼层
高速时QAC3把双Y的中性点闭合,为什么此处电流是相电流的1/2?我一直没明白。我怎么看也是等于相电流啊。请尺总讲解一下。
配电设计手册 p659 图12-3 下面的注解(a) km3星形接触器,电流为0.5Ir2(Ir2为高速接触器电流)
     
发表于 2011-12-29 10:43:52 | 显示全部楼层
似乎明白了,高速YY接线时,当每一相的两个绕组阻抗相等时,电流确实是一半。
发表于 2011-12-29 19:51:03 | 显示全部楼层
呵呵,

平时3KW和消防7.5KW,是星三角关系么?
     
发表于 2011-12-29 20:10:45 | 显示全部楼层
回复 28# gblgb

不是星三角降压启动的那种关系。
     
发表于 2013-1-16 08:41:46 | 显示全部楼层
因为进线按要求不小于6平方。在小于6平方时当然全取6平方,大于6平方时,按照大小取。