账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: woshichuizi

小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

  [复制链接]
发表于 2009-3-5 21:04:53 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

<P>                   没有设火灾自动报警系统的建筑物,实现应急照明自动强制点亮措施,曾提出一些办法,如利用消防栓</P>
<P>          启泵按钮接点等,启动应急设备,自动点亮应急照明。这些办法不太符合消防及相关规范要求。</P>
<P>                  楼主提出的问题非常现时,也是工作中遇到的实际问题,网友们齐心协力,突破这一难题。</P>
发表于 2009-3-6 00:14:29 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

突破又能怎样,现在的电气设计人思想僵化保守,对一切新事物均持怀疑态度,突破又能怎样,还是不会有人采用的,永远都是一个解决不了的问题。
发表于 2009-3-6 07:31:21 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

小高层是2类建筑,是2类供电负荷,其灭火设备消火栓系统是不能少的,其供电要求是一类,因此需要设发电机保证。需要设一应急母线,保证在市電断开时的消防用电。在应急母线上设一应急照明开关,火灾时在切断普通照明后从这一应急照明开关供电----------<BR> 20093820505427.doc (501 Bytes, 下载次数: 34)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xuhui6512 在 2009-3-8 20:51:03 编辑过」</div>
发表于 2009-3-6 08:51:58 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

<P>啊</P>
<P><a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >景观设计</A> <a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >园林设计</A> <a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >景观规划</A> <a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >城市规划</A></P>
     
发表于 2009-3-6 09:21:31 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>aoya</B></FONT> 在(<I>2009-3-6 8:51:58</I>)的发言<BR>
<P>啊</P>
<P><a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >景观设计</A> <a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >园林设计</A> <a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >景观规划</A> <a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >城市规划</A></P></DIV>
<P><BR><BR>想说什么?想问什么?想干什么?</P>
发表于 2009-3-8 20:52:57 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

小高层是2类建筑,是2类供电负荷,其灭火设备消火栓系统是不能少的,其供电要求是一类,因此需要设发电机保证。需要设一应急母线,保证在市電断开时的消防用电。在应急母线上设一应急照明开关,火灾时在切断普通照明后从这一应急照明开关供电----------<BR>
<FIELDSET><LEGEND>上传的附件</LEGEND><BR>  <img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Pic/FileType/doc.gif"> <a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/ViewFile.asp?FileName=20093820505427.doc" target="_blank" ><FONT color=#000000>20093820505427.doc</FONT></A> [ <FONT color=blue>50.50</FONT> KB ]<BR><BR></FIELDSET>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xuhui6512 在 2009-3-9 20:22:39 编辑过」</div>
     
发表于 2010-3-31 10:35:47 | 显示全部楼层
学习 不过还是很糊涂
发表于 2010-4-1 20:55:25 | 显示全部楼层
不做火灾报警系统,应急照明强启点亮没有办法。采用节能自熄开关,要求强启点亮,设计者困惑。
发表于 2010-4-1 22:54:34 | 显示全部楼层
大家可以找找规范对所谓“强起”的规定,
我查了一下只发现两个地方有相关的条文
《火规》
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
《住规》
8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。

另外由公安部消防局编的《中国消防手册》对应急照明说的比较多
我把这部分连同最新的修改稿上传供大家参阅,
下面是我以前请我的朋友-该章的作者帮我扫描《中国消防手册》时顺便给我的短信
我也截图后一起以附件形式发送

冯工,你好!
    中华人民共和国公安部编写的《中国消防手册》2006年12月第一版,封面、出版社、编写人员、目录和自熄开关这一部分的内容,见附件扫描文件。可以采用声、光控自熄开关就是为了否定所谓的“自动点亮”:见P474。不设置FAS,如何“自动点亮”?
    需要说明的是,2006年《中国消防手册》和《建筑设计防火规范》GB50016-2006由中华人民共和国公安部两拨人马同时齐头并进编写,由于时间仓促、沟通不够,个别地方存在矛盾,应以《建筑设计防火规范》GB50016-2006为准。比如火灾应急照明中的疏散照明,持续供电时间已统一为30min,2006年《中国消防手册》未能与其一致,仍要求20、30min,需要注意。
    为兄不才,2006年《中国消防手册》的火灾应急照明是我执笔撰写,错谬难免。现将去年的修改稿发给你,有错请指正。

中国消防手册-火灾应急照明(最新修改稿).pdf (464.16 KB, 下载次数: 168) 信件.rar (310.6 KB, 下载次数: 66)
发表于 2010-4-1 23:07:07 | 显示全部楼层
中国消防手册-扫描1.rar (5.67 MB, 下载次数: 88)
发表于 2010-4-1 23:12:10 | 显示全部楼层
中国消防手册-扫描2.rar (7.41 MB, 下载次数: 115)
     
发表于 2010-4-6 17:38:13 | 显示全部楼层
没火灾自动报警系统就弄几个蓄电池的双头灯不就行了,这么麻烦
     
发表于 2010-4-7 19:29:27 | 显示全部楼层

《住规》
8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。


对于应急时自动点亮究竟怎么理解?双头灯的大量应用说明的是“应急时”大多是“停电时”。
“自动点亮”与“强起”的理解:自动点亮,在“应急时”即为“停电时”的情况下,可以理解为正常电源断电,应急照明的蓄电池自行供电,无需人员控制操作。本人入行较晚,只是听老师傅们说“强起”一次,而强起理解应该是人员通过操作使其强制进入工作状态,而并不是自动的。这也就说明对于需要确定火灾后进行的操作应该是属于“强起”,而对于故障停电这类突发情况,蓄电池供电才属于自动范畴。
所以究竟应急照明是强起还是自动点亮尚待区分,按规范来讲蓄电池也就是双头灯满足了自动点亮要求。

对于在值班室控制存在一个问题,一个小区面积较大,建筑数目较多,一要确定火灾,二要值班室控制,要么值班人员至少两人,一人确定火灾一人在值班室控制,两人配合还要到位,如果一个人就得跑过去再返回。
对于说的“
误区:“其实当采用人体感应或声光控开关时,火灾情况下大家狂喊狂跑,”
有可能不是大家,是一人,在特定环境下,此人能否狂喊狂跑发出噪音使灯亮?未必。
如果说一个人特定情况亮不了,那么这个人在平时上下楼的时候灯怎么亮的?除非灯具坏了。如果一定要特殊,那就得特殊的不能再特殊了,因为感应或者声光控不是想象中的那样一个人火灾的时候怎么喊怎么跺都亮不了。按个例来考虑,设计无法下手。

这只是个人的一些理解,探讨中……
发表于 2010-4-7 21:26:03 | 显示全部楼层
未设火灾报警系统的场所,没有必要强制点亮
发表于 2010-5-5 16:09:57 | 显示全部楼层
个人觉得 你没有 火灾报警系统的话 就只有只带蓄电池的灯具了 就 不用强制点亮了 但是这个涉及和水专业配合的问题   

说说我才做的一个11层的住宅的项目  水专业上有消火栓 需要启泵  我们这个项目 只设置了 消防联动系统 没设置报警系统  当然应急照明也就是 通过应急照明配电箱强启了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则