<P><BR><BR>哪个规范会说MOV泄流产生工频续流?</P>
<P>GB50057虽没有明说,但也只能是间隙SPD才可能有工频续流。而且,规范还说了,SPD本身应有熄灭工频续流的能力,那么,过电流保护仅仅是间隙SPD的后备而已。</P>
<P>“但此处的后备保护还起到浪涌损坏短路后分断短路电流的作用。”--这里说MOV没错。</P><BR><BR><BR><BR></DIV>
<P><BR>道中高人!^_^。o(∩_∩)o...</P>
<P>借兄弟你宝地和余音,我归纳如下:</P>
<P>1、对于开关型SPD(间隙SPD),SPD前端的开关(断路器或熔断器)作用有二:(1)用以保护SPD安装处的SPD故障失效后的线路实际短路;(2)作为保护间隙熄灭工频续流(电弧电流)的后备保护,即一旦SPD的间隙自身熄弧失败,则该开关应发挥保护SPD和线路的作用。</P>
<P>2、对于钳压型SPD(压敏型SPD),因无工频续流,故此时SPD前端开关作用仅有一种:即作为SPD安装处的SPD失效后的线路保护。<BR></P> |
|