账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sccat

发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

[复制链接]
     
发表于 2008-10-30 09:09:07 | 显示全部楼层

回复:发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sccat</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 8:59:43</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B> 在(<I>2008-10-26 17:35:05</I>)的发言<BR>
<P>也没那么玄乎。至少5年前我曾经设计过8X1000KW以及6X1000KW+3X800KW的。台资工厂的,早已投入使用。</P></DIV><BR>8X1000KW,用软件计算,母线处短路电流153kA。<BR></DIV><BR>差不多。因此多机并列运行时,一定要校核断路器分断能力和母线动热稳定。而母线自身载流量一般倒不成制约因素了。<BR>实际工程中,最好将多台机组分置在不同母线段上(一个母线段建议不超100KA短路容量),以便设备元件的选型。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则