请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!
[复制链接]
wosuwoxing
wosuwoxing
当前离线
积分
79052
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-10-29 23:39:37
|
显示全部楼层
回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!
这个没什么可争论的,看产品了。<br><br>我见过一种产品,电路图只有一组接线端子,按照一个风机配电即可。<br><br><br>
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
大鼻山
大鼻山
当前离线
积分
84765
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-10-30 09:13:27
|
显示全部楼层
回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!
一个热继电器确实无法保护多个风机。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
嘿嘿嘿嘿
嘿嘿嘿嘿
当前离线
积分
69778
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-10-31 22:20:36
|
显示全部楼层
回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-10-29 23:39:37</I>)的发言<BR>这个没什么可争论的,看产品了。<BR><BR>我见过一种产品,电路图只有一组接线端子,按照一个风机配电即可。<BR><BR><BR></DIV><BR><BR>现在风机标注2xN的基本都是一组接线端子,像鼻兄所言,热继电器保护无法保护单台风机。就此问题反馈给空调厂家,他们的回复:没考虑这一块。。。。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
大鼻山
大鼻山
当前离线
积分
84765
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-11-1 17:45:38
|
显示全部楼层
回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!
<P>风机厂家聪明点的话,应该每台机都自带热保护元件,装于风机内部的。</P>
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
嘿嘿嘿嘿
嘿嘿嘿嘿
当前离线
积分
69778
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-11-1 23:30:04
|
显示全部楼层
回复:请问:2x1.5kw的新风机怎么配电,是一个回路还是两个回路?谢谢!!
恩,鼻兄的主义很好,解决问题了