回复:关于进线电缆与进线开关匹配问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-9-3 0:29:17</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-9-2 10:40:04</I>)的发言<BR>一个配电箱计算电流110A ,断路器选160A的整定电流,进线电缆选了YJV—4x70+1x35 ,审图的说我的断路器和电缆不匹配,电缆烧了断路器都不会跳。原因是YJV 70 平的载流量为178A x 0.8 。想不通为何要乘这个0.8,请高手指点</DIV>
<P><BR>供电干线用断路器动作电流整定值的选用原则</P>
<P>1 过载脱口器的动作电流整定值为:</P>
<P> Izd = (0.8~1.0)Iy</P>
<P> Iy-------供电干线导线的允许持续电流</P>
<P>且3倍动作电流整定值的可返回时间应等于或大于干线中最大启动电流的电动机启动时间。</P>
<P>进线电缆选了YJV—4x70+1x35 长期与许的持续电流为177A</P>
<P> 177×0.8 = 141.6</P>
<P>过载脱口器的动作电流整定值选用160A从理论上是可行的。如果取0.8的系数,就显得偏小。但是仍能保护电缆,</P>
<P>2 对于过电流脱口器的整定 由于不在本次讨论的范围,故略。</P>
<P> 结论:审图的说法是错误的<BR></P></DIV><BR>多谢指教,终于明白审图人的意思了!<BR> |
|