回复:学生宿舍一楼集中计量进宿舍线如何敷设?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-9-7 18:09:32</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-9-6 17:40:55</I>)的发言<BR>
<P>有线槽对BV线多少的规定么,头一回知道</P></DIV><BR><BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8.5.3同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。<o:p></o:p></P>