柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?
[复制链接]
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-6-6 08:45:08
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
fzf8314
fzf8314
当前离线
积分
162
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-6-11 09:18:05
|
显示全部楼层
回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?
<P>要加代控制器的 而且要有灭弧室 只有这样才会安全 我公司做过很多 这样的案例 </P>
<P>北京</P>
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
autowater
autowater
当前离线
积分
929
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-6-13 17:26:39
|
显示全部楼层
回复:柴油发电机的应急母线段为何要设双切换开关?
<P>个人觉得那个“变压器低压侧”应该是“非重要母线段”。市电掉电时换档由柴油机供应急母线段同时切掉非重要负荷。末端切换时同样换档到柴油机馈出的备用档。</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 autowater 在 2008-6-13 17:51:13 编辑过」</div>
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
woshichuizi
woshichuizi
当前离线
积分
65648
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-12-23 00:19:12
|
显示全部楼层
单台变压器和发电机没必要做机械联锁或ATS转换 一台变压器的时候 应急母线段有电是没用的,只要两台变压器的时候应急段有电才有用。
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
woshichuizi
woshichuizi
当前离线
积分
65648
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-12-23 00:22:14
|
显示全部楼层
如果是两台变压器 就需要有一台不带一级及消防负荷的变压器的工作母线与应急母线联络切换 如果是一台变压器就没必要在变配电室低压处设置这个 ATS转换开关
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
sjybbtg
sjybbtg
当前离线
积分
281
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-12-25 00:38:31
|
显示全部楼层
本身问了个鸡蛋怎么孵出小鸡来,却引发了先有鸡还是先有蛋的问题。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
sjybbtg
sjybbtg
当前离线
积分
281
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-12-25 00:40:43
|
显示全部楼层
应急母线与末端切换是两个不同的切换。把柴油机做备用电源还是应急电源,做法自然就不同了。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡