[讨论]ATSE所具有的消防联动功能是怎么回事?
[复制链接]
shifeng2001
shifeng2001
当前离线
积分
19917
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-5-21 18:24:56
|
显示全部楼层
回复:[讨论]ATSE所具有的消防联动功能是怎么回事?
首先没见过带0位的,当时我接触这个自动转换开关时就想过有么有中间状态的,看来果然是有,我敬佩楼主及各位的口才,你们都是才子.经过探讨,还是明白了,电脑\网络\监控一般都算二类负荷吧,这些负荷是不是用这个新设备合适呢?
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
嘿嘿嘿嘿
嘿嘿嘿嘿
当前离线
积分
69778
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-5-21 21:30:54
|
显示全部楼层
回复:[讨论]ATSE所具有的消防联动功能是怎么回事?
<P>难道大家都没做过切除双电源的系统吗?</P>
<P>我怎么经常做。。。。。。。。。。。。</P>
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
单博博
单博博
当前离线
积分
15485
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-5-25 09:49:19
|
显示全部楼层
回复:[讨论]ATSE所具有的消防联动功能是怎么回事?
<P>双电源开关上带了一个接点 消防时候消防中心过来个闭点 双电源切换到分断位置 本来没消防时候那个点是常开点</P>
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
lingyan
lingyan
当前离线
积分
26969
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2008-5-25 10:42:57
|
显示全部楼层
回复:[讨论]ATSE所具有的消防联动功能是怎么回事?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>单博博</B></FONT> 在(<I>2008-5-25 9:49:19</I>)的发言<BR>
<P>双电源开关上带了一个接点 消防时候消防中心过来个闭点 双电源切换到分断位置 本来没消防时候那个点是常开点</P></DIV><BR>ATSE是给消防负荷供电的,是不允许中断的,火灾时消防负荷正在工作时,消防中心误传一个信号过来,消防负荷停了下来,你这不是在帮倒忙吗?<BR>
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
冷若冰
冷若冰
当前离线
积分
226403
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-5-25 11:47:20
|
显示全部楼层
回复:[讨论]ATSE所具有的消防联动功能是怎么回事?
<P>双电源也不都只是给消防设施用的。</P>
<P>有些日常的一级、二级负荷,在消防期间也是要求切除的。</P>
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!