[讨论]如果无功补偿过头了会出现什么情况?
[复制链接]
单博博
单博博
当前离线
积分
15485
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-9-16 22:13:30
|
显示全部楼层
回复:[讨论]如果无功补偿过头了会出现什么情况?
还有就是一般情况下不会过补偿 过补偿有几种情况 就是电容器设置和负载设备不匹配 投切门限设置高了如1 切除门限也设置1这样 会过补偿 还有就是固定补偿 固定补偿要计算出线路 或设备的空载无功 要装起来刚刚好 固定补偿装在计量前边 最主要的就是 欠补偿如用户的设备全部是小负载 一般控制器取样电流是100mA 没超过100MA就是你功率因数在低控制器也不会补偿 控制器上边会显示欠电流
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
单博博
单博博
当前离线
积分
15485
IP卡
狗仔卡
发表于 2008-10-10 01:45:30
|
显示全部楼层
回复:[讨论]如果无功补偿过头了会出现什么情况?
无功倒送一样罚款