|
发表于 2007-12-24 21:17:55
|
显示全部楼层
回复:桑拿房放什么类型的火灾探测器好?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-12-24 13:24:19</I>)的发言<BR>
<P>如果在桑拿房内安装感温探测器应注意的事项:</P>
<P>1、一般感温探测器的动作温度在78度之前应动作,在54度前不应动作。桑拿房内温度局部会在130~140度以上,所以选用的感温探测器定值应通过实际测试确定。</P>
<P>2、因桑拿房内温升速率比较快,在探测器灵敏度的调节时应注意。</P>
<P>3、探头表面的水的凝结对可靠报警是有影响的</P>
<P>所以 桑拿房内感温探测器应经过验证。</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>1、不应该用定温探头了。</P>
<P>2、可以用差温解决这个问题,也就是你说的灵敏度调节。</P>
<P>3、说的有道理。怎么办?</P>
<P>4、没有人认为会用烟感吧?</P>
<P>5、有人觉得还可以用别的什么探头吗?</P> |
|