会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
关于配电室火灾的问题
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
轻云舟
[求助]
关于配电室火灾的问题
[复制链接]
菜鸟求学
菜鸟求学
当前离线
积分
811
IP卡
狗仔卡
发表于
前天 11:23
|
显示全部楼层
楼上有老师说到蓄电池。
在配电室中,除了蓄电池,电容器也易发生火灾。
下图
(
摘自网络
)
,电容器短路、接触器起火;但电容器没有爆炸,事故未扩大。
这种情况,其它柜体仍可运行。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
《建筑电气》文章讨论