树欲静而风不止 发表于 2025-7-25 14:29 我们这边屋面如果普通人能轻而易举触碰的电气设备,还是加漏电开关,因为屋面设等电位箱也不好设,具体到误 ...
使用道具 举报
rainmen_73 发表于 2025-7-24 09:39 楼主记得“消防设备的供电有规范要求不允许带漏电保护功能”,请说说具体规范依据是哪本哪条啊 ...
113120 发表于 2025-7-25 16:05 树总,那对于消防风机也要设置30mA的漏电保护开关吗?若是设置了是不是要注明漏电仅报警不跳闸呢? ...
树欲静而风不止 发表于 2025-7-25 16:48 消防风机设置的话就注明漏电报警不跳闸,消防潜水泵我是反对的(对消防人员的生命有威胁) ...
113120 发表于 2025-7-25 17:03 你的意思是消防潜污泵的漏电开关漏电是跳闸?
树欲静而风不止 发表于 2025-7-25 17:08 是的
113120 发表于 2025-7-25 17:28 树总,对于信息机房、UPS间内设置的气体灭火后排风机设置漏电开关漏电时是否需要跳闸呢?还是漏电只报警 ...
树欲静而风不止 发表于 2025-7-25 17:33 这种不需要漏电开关