发表于 2024-11-11 17:30:58
|
显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-11-11 17:35 编辑
890214 发表于 2024-11-11 17:15
谢谢?_446231510的提醒。GB17945-2024确实有操作级别的规定。但是GB17945-2024明年五月执行。找了一下GB179 ...
1)应急照明要方便非专业人员操作本身就是一伪需求。
2)GB17945-2010对于手动应急启动是有要求的,比如6.3.4.4条(针对集中电源)和6.3.7.2条(针对应急控制器),GB17945-2010对应急照明配电箱没有明确非专业人员操作,是因为2010年版本身就不要求设置手动启动装置。
我上一个回复里面截图的应急照明配电箱就是按2010年版规范生产的产品,至少柜面没有应急启动按钮。
性能特征:
◎市电检测功能;
◎消防联动功能;
◎电路有过短路、过载、过电压保护功能;
◎符合国家标准:GB17945-2010;
6.3.4.4 应急照明集中电源主电和备电不应同时输出,并能以手动、自动两种方式转入应急状态,且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮,该按钮启动后,应急照明集中电源不应受过放电保护的影响。
6.3.7.2 应急照明控制器应能防止非专业人员操作。
|
|