[求助] 请教单母线分段系统,采用隔离+塑壳断路器时如何实现三合二机械闭锁

[复制链接]
     
发表于 2024-10-25 09:08:51 | 显示全部楼层
这个应该可以装在一个柜内,如果能挨着放的话,就可以用这种:

hs.png

     
发表于 2024-10-25 09:12:20 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-10-25 09:08
这个应该可以装在一个柜内,如果能挨着放的话,就可以用这种:

这种是两台,二闭一。楼主问的是三台,三闭二。
     
发表于 2024-10-25 09:15:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-10-25 09:32 编辑
dqaq 发表于 2024-10-25 09:12
这种是两台,二闭一。楼主问的是三台,三闭二。

确实,我欠考虑了,如果是任意两台的话那这东西还用不了。

那是不是只能按三锁两钥匙来配置了。搜了下好像也没有塑壳能配合的三锁。
     
发表于 2024-10-25 09:27:01 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-10-25 09:15
确实,我欠考虑了,如果是任意两台的话那这东西还用不了。

那是不是只能按三锁两钥匙来配置了。

框架式的可以用钢丝绳做到,不挨着都行。考虑钢绳热胀冷缩和拉伸弹性形变等因素,有个最大距离限制。但就是没见过塑壳式的怎么做。
     
 楼主| 发表于 2024-10-25 10:59:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-10-25 11:01 编辑
777777777 发表于 2024-10-25 08:59
天天叭叭叭这问,不会就去报班,别人凭什么给你资料

那我确定你根本就不知道我问的问题怎么解决。。论坛本来就是沟通提升的地方,你不想提供方法就别在这占用公共资源灌水,更不要用一种居高临下的姿态在这比比
     
 楼主| 发表于 2024-10-25 11:01:02 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-25 08:59
天天叭叭叭这问,不会就去报班,别人凭什么给你资料

已举报,不跟你这种人费口舌,占用资源
     
 楼主| 发表于 2024-10-25 11:05:19 | 显示全部楼层
统一回复感谢其余老师回复,我这边不采用塑壳了,改框架吧,问了一圈成套柜厂家 都实现不了
     
发表于 2024-10-25 11:44:55 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-10-25 10:59
那我确定你根本就不知道我问的问题怎么解决。。论坛本来就是沟通提升的地方,你不想提供方法就别在这占用 ...

笑死别人了,自己找份资料都找不到   这么差劲的吗     还举报我 真是逗笑我了
     
发表于 2024-10-25 11:53:21 | 显示全部楼层
借楼问下,关于投资经济性问题。
200kVA变压器的额定电流288A
如果选塑壳断路器,德力西CDM3,3P, 315A,价钱仅290元。
如果选框架断路器CDW9,3P, 还是德力西品牌,额定电流630A,价钱4100元。
两者相差十余倍。
请问各位老师坛友谈谈看法,随便聊。

     
 楼主| 发表于 2024-10-25 12:15:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-10-25 12:19 编辑
777777777 发表于 2024-10-25 11:44
笑死别人了,自己找份资料都找不到   这么差劲的吗     还举报我 真是逗笑我了  ...

我再差劲,我也知道什么是自知之明,不懂得我就是不懂,而不是你在这强装,别在这灌水了占资源了好吧,要有真本事就拿出来亮亮,让我们大家信服,没有的话到此为止不要占用资源
     
发表于 2024-10-25 13:40:20 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-10-25 12:15
我再差劲,我也知道什么是自知之明,不懂得我就是不懂,而不是你在这强装,别在这灌水了占资源了好吧,要 ...


三个塑壳断路器间传动类的是现在基本没有产品,不是原理有问题OK? 因为没啥需求,三锁两钥匙,省钱省事
     
发表于 2024-10-25 13:44:39 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-10-25 12:15
我再差劲,我也知道什么是自知之明,不懂得我就是不懂,而不是你在这强装,别在这灌水了占资源了好吧,要 ...

也没个朋友问问,只能天天网上问,这是什么问题呢?是不是天天得逼得朋友得得没了


专业问问题能问到2000多积分,这里面真独一无二
     
 楼主| 发表于 2024-10-25 14:18:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-10-25 14:21 编辑
777777777 发表于 2024-10-25 13:40
得逼得,得逼得,知道什么是三锁两钥匙吗?是不是机械连锁?

三个塑壳断路器间传动类的是现在基本没有产 ...

那你前边比比什么让我找资料?框架断路器需要你跟我说?我说明了是塑壳,不就是实现不了吗,你还在那装什么懂得多的
     
 楼主| 发表于 2024-10-25 14:20:22 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-25 13:44
也没个朋友问问,只能天天网上问,这是什么问题呢?是不是天天得逼得朋友得得没了

有没有朋友需要你来指点吗?我白手自己学习 用得着你指责我?论坛的本意就是用来沟通的,不会说话请别在这占用资源。我不会再占用资源回复你
     
发表于 2024-10-25 14:50:39 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-10-25 14:20
有没有朋友需要你来指点吗?我白手自己学习 用得着你指责我?论坛的本意就是用来沟通的,你说出这话 你还 ...

三锁两钥匙是不是机械闭锁吧