肯定是方案二啊,首先共用消防设备,那么你的联动就在总的消控室联动,如果按照方案一在加一个消控室没必要 ...
我们这边统一认为是只有厂区设消防控制室 火灾报警系统定为集中型 了,那么厂区里的根据规范要设火灾报警的车间、仓库就要按集中报警来做,避免不同专家理解误差造成问题。另外 同一厂里应该不能存在多种报警系统吧 |
|