是会有,但很小,几千分之一,基本可忽略不计。二次电流增加,说明输出功率增加,根据能量守恒定律,输入功率一定增加更多(铜损加大)。在输入电压一定的条件下,输入功率增加,就是输入电流增大。所以一、二次绕组电流增加的励磁相互抵消。
如果要佐证,可看下变压器损耗计算公式。空载损耗基本为铁损,只与铁心磁通相关。这部分损耗是固定的,与变压器负载电流无关。反过来说明,铁心磁通基本与负载电流无关。 |
|