账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 请教下LED灯具开关如何选型?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-8-14 16:13:35 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-14 15:16
另外不清楚楼主同一回路的灯具是不是可以分开开关控制,
如果能分开开关控制的话按照一个开关控制的灯对应 ...

王老师暂时还不考虑增加开关,实在不行的时候再加吧,我再看看规范
     
发表于 2024-8-14 16:29:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-8-14 16:36 编辑

40倍是单只灯具的数据,多只灯具时,倍数不是直接相加,要打一个很大的折。现在困惑的是,这个折与灯具只数的关系,有实验研究,但数据离散性较大,与灯具类型等相关,没有普遍适用的数据。
     
发表于 2024-8-14 16:34:41 | 显示全部楼层
另外,1ms或5ms,不能直接用多少倍电流下脱扣器动作时间来比较。脱扣器动作时间是最终耗时,但电流持续时间还没达到动作时间时,脱扣器动作行为就已不可逆转。低断没有这个不可逆转的时间参数,RCD有个“极限不驱动时间”,就是指的这个使脱扣动作达到不可逆转时间。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-14 16:36:13 | 显示全部楼层
楼主这个问题真的很难办,这是学术研究滞后工程实践的典型案例。
     
发表于 2024-8-14 16:38:39 | 显示全部楼层
可以参考下配四手册P987的表11.3-14
     
发表于 2024-8-14 16:57:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-14 17:02 编辑

刚才就这个问题请教了一下宾总,
说是5ms的冲击电流会触发微断磁脱扣动作,1ms不足以。
     
 楼主| 发表于 2024-8-14 17:16:31 | 显示全部楼层
感谢各位老师的回复,虽然问题没解决但是学到不少知识,还麻烦王老师去请教宾总。我最终按照配四那个10-14倍的公式来选吧
     
发表于 2024-8-14 17:22:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-8-14 17:16
感谢各位老师的回复,虽然问题没解决但是学到不少知识,还麻烦王老师去请教宾总。我最终按照配四那个10-14 ...

客气啦!
宾总有个微信公众号:低压电器杂谈,
只要关注了就可以交流,
而且宾总对技术问题总会很热心解答,
不麻烦。

点评

王老师、宾总及论坛各位老师高义!  发表于 2024-8-14 18:29
     
发表于 2024-8-14 17:30:17 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-14 14:55
楼主说的是对的,

在网上找到两份资料,见附图。

第一份资料,诺雅克的,就是正泰的,我前几天刚跟他们聊过,不过不是说的这个开断的事情。

我比较奇怪的是,我手上的abb和施耐德的微断脱扣曲线都是从0.01s开始的,就没涉及更低的数据。
     
发表于 2024-8-15 08:34:12 | 显示全部楼层
楼主这个问题GB/T50034-2024第7.2.5条条文说明里有详细说明,
在微信公众号看到部分内容(详见链接【IBE】GB/T 50034-2024建筑照明设计标准对照明配电的影响与应对  https://mp.weixin.qq.com/s/l0Rp_xgalUpWvE1QNYqwfQ),
可惜我在网上找到的几个电子版均看不到条文说明,
跪求有电子版的同行分享一下,谢谢!

点评

太感谢您了!  发表于 2024-8-15 09:29
     
 楼主| 发表于 2024-8-15 11:30:20 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-15 08:34
楼主这个问题GB/T50034-2024第7.2.5条条文说明里有详细说明,
在微信公众号看到部分内容(详见链接【IBE】G ...

老师,刚收到一份,上传了

照明:GBT 50034-2024 建筑照明设计标准【书签 OCR】.pdf

7.71 MB, 下载次数: 66, 下载积分: E币 -5

点评

楼主碉堡了~  发表于 2024-8-15 11:51
收到,非常感谢!  发表于 2024-8-15 11:31
     
发表于 2024-8-15 11:52:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-15 08:34
楼主这个问题GB/T50034-2024第7.2.5条条文说明里有详细说明,
在微信公众号看到部分内容(详见链接【IBE】G ...

这个条文说明里的数据跟配四手册相差巨大,不知道有没有条文说明里的实际样本选型配合表~
     
发表于 2024-8-15 11:57:49 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-8-15 11:52
这个条文说明里的数据跟配四手册相差巨大,不知道有没有条文说明里的实际样本选型配合表~ ...

数据上的确是这样,
不过考虑到可以采用控制开关不同步开灯,
断路器选择差别不大。

如果真的按全部灯具同时启动考虑,
那断路器选择有点夸张,相应的导线截面积也得加大。
发表于 2024-8-15 12:07:56 | 显示全部楼层
按常规设计,只要照明回路不是完全满载,我觉得没必要考虑这个启动倍数,真的遇到个别项目出线跳闸情况,到时候再调整开关曲线就是了。就像DQAQ老师说的,那个几十倍看着吓人,但是持续时间不到1ms,因为工艺等等因素,就算人为的想要想要把所有灯具的启动电流叠加在一个瞬间,实际上也做不到。所以启动电流叠加,可能就是一两盏灯的事。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-15 12:31:49 | 显示全部楼层
以前我都是按施耐德某个样本上的16A开关配1300W的灯(现在找不到了),经配四手册表11.3-14的10~12倍数据验算,C型16A微断最不利是5*16/12*220*.9 = 1320W,跟施耐德的样本差不多。
然后我又在7.2.5条文说明里看到:故在计算时应注意不是简单地将LED启动冲击电流进行算术叠加,
但是他算的时候,又是简单的算术叠加。0.0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则