x01oct 发表于 2024-8-14 11:19
所以我才说,都是凑数,因为现在大多数LED灯具是查不到利用系数的,写0.8~0.9的多的是。
而且,计算的平 ...
提到实测,这里插一句,项目实测的话均匀度也很难满足规范要求,光是用DIALUX进行模拟,如果把家具都布置到位,这个均匀度就很难满足,更不用谈实测。
我们有一个项目业主要求比较高,各个房间都找专业照明厂家做了dialux模拟计算,如果用按国标的照度和均匀度度做要求,那都不满足。
这里给大家共享一个过去项目上收集的一个dialux照度计算截图,这房间如果按国内现行标准,均匀度需要达到0.6才行,但是灯具均布,考虑家具布置后实际模拟照明均匀度只能达到0.3,这还只是模拟,不是实测。
所以哪位的设计要是有把握能达到现行国标的要求,建议在dialux里跑一跑。
|
|