《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
9.8.6 厨房设备的电气设计应符合下列规定: 1. …… 2. …… 3. 厨房内电缆槽盒、设备电源管线,应避开明火2.0m 以外敷设; 4. 厨房内电缆槽、盒应避开产生蒸汽等热气流2.0m以外敷设; 5. 厨房设备应设置等电位联结。
厨房高温高湿;内部用电设备多,烤箱、烤炉、电磁炉等,容量大。 估计 目前地面 还没有布置局部等电位联结。
所以,破环地面,线路走地;考虑地面潮湿,可选防水型FS-YJY线缆。
|