石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T50493-2019 3.0.3 国内石化企业的气防控制部门常与其他生产管理部门合建,如与消防站合建,故有毒气体第二级报警信号常和可燃气体第二级报警信号一起送至消防(气防)部门。 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 5.2.11 下列场所宜选择可燃气体探测器:
1 使用可燃气体的场所。
2 燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所。
3 其他散发可燃气体和可燃蒸气的场所。 如果选用可燃气体探测器作为火灾探测器,需要将可燃气体第二级报警信号和气体报警控制器故障信号传送至火灾报警控制器。你这项目只有有毒气体,没必要把信号传到火灾报警控制器。
|