账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 发电机供电方式

[复制链接]
     
发表于 2024-7-4 15:26:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-4 15:08
市电都停了,发电机启动,这样能为一些正常负荷(业主自选)供电,我们觉得这样灵活些 ...

树总,市电都停了,发电机供电给一些正常负荷的话.是不是不满足:GB 50052:除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
     
发表于 2024-7-4 15:33:17 | 显示全部楼层
树总,要想发电机兼顾平时用可以参考南网典设这种做法,
1720077347038.png
     
发表于 2024-7-4 15:35:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-4 15:37 编辑

你9#这种做法估计很难同时兼顾两台变压器之间的三锁两钥匙(防止变压器并联运行)。
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:35:21 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2024-7-4 15:26
树总,市电都停了,发电机供电给一些正常负荷的话.是不是不满足:GB 50052:除应由双重电源供电外,尚应 ...

那我这个消防属于备用电源就行了(不到特级负荷)
     
发表于 2024-7-4 16:03:04 | 显示全部楼层
建议供电方案还是尽量采用当地电网的典设方案吧,
其他方案供电部门经办人员估计很难接受,也不愿意冒险(怕出问题影响考核成绩)
甲方因为担心供电部门不供电也不想冒险。
发表于 2024-7-4 17:13:18 | 显示全部楼层
最大的问题就是太复杂了,三个主开关两个母联开关,我是业主我也不用这方案。
     
发表于 2024-7-4 18:19:42 | 显示全部楼层
完全可以而且更加合理,系统可靠性跟高。
如果觉得不靠谱别用国产设备。
     
发表于 2024-7-5 11:11:48 | 显示全部楼层
可能就是没人用或者用的人少,甲方也不敢用,这是不都得手动啊
     
发表于 2024-7-5 11:35:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-7-5 11:36 编辑
mofei0312 发表于 2024-7-5 11:11
可能就是没人用或者用的人少,甲方也不敢用,这是不都得手动啊

甲方要这种逻辑他应该在点蜡烛自己耕地了
这种又不是啥临时编的啥都没考虑
     
发表于 2024-7-5 13:58:22 | 显示全部楼层
什么点蜡烛自己耕地?抬杠?没明白你什么意思。你考虑了可以讲讲这5个断路器在各种情况下怎么个联锁,发电机能自启动吗?
     
发表于 2024-7-5 17:51:35 | 显示全部楼层
我感觉这种就是存在人为误操作,合闸,导致应急段和常用段连接,因为你想停电时负载常用段。那么那个连锁就存在逻辑错误。发电机自启动怎么连锁关闭常用段。又怎么给常用段供电这种逻辑
     
发表于 2024-7-7 12:08:42 | 显示全部楼层
逻辑越多,越容易出错,太复杂,现场搞不定的。
     
发表于 2024-7-8 08:37:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-8 08:39 编辑

供电局要求电气和机械联锁以免倒送电或者变压器并列运行,
对于这种三个低压电源的方案,
电气联锁虽说复杂点还能实现,
机械连锁可就没那么简单了,
两个电源的情况下三锁两钥匙就行,
三个电源的情况下五锁三钥匙都没办法保证(其他机械联锁方式更加不敢想)。

多一个电源这种联锁控制要求实现的难度是几何级增加的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则