铁门的问题,外延大于本贴。归纳一下有以下几点:
1、均衡线是否用于低压?这只是个名称带来的误解,均衡线实为等电位体的一种形式,不是用于高压装置作基本防护的电位均衡措施的那种均衡线。用金属网等其他形式也行。
2、SEB是否必须?这与本贴有关,但转移电压并不是采用SEB的唯一原因。
3、SEB是否只将铁门的不同单元连起来(24通规图集),而不必在地下铺等电位金属体?这个有提及,没多少讨论,但我认为很重要。我的观点是地下的等电位金属体应该铺。 |
|