azbe 发表于 2024-6-26 11:24
如果从条文字面来理解,你说的有些道理。
但是,如果燃气报警系统与火灾报警系统是两个完全独立的系统、 ...
规范的“可”字条文,是提供一种建议做法,“表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。