楼主: fayou

[问题探讨] UPS安装空间的要求

[复制链接]
     
发表于 2024-6-25 09:08:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-6-25 09:11 编辑

还有14D202-1这个图集可能参照,这里面写的是200AH:

xdcs5.png


另外蓄电池室是专门有个标准GB 50172,但这个只说了蓄电池室要符合什么规定,没有明确什么样的情况需要单独设置蓄电池室。
     
发表于 2024-6-25 09:16:07 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-25 09:08
还有14D202-1这个图集可能参照,这里面写的是200AH:

哎!
这个比DL/T5044更不讲究,
这本图集直流系统包括24v、48v、110v、220v,
你算算同样200Ah的220v系统比24V系统蓄电池个数差多少。
     
发表于 2024-6-25 15:09:41 | 显示全部楼层
fayou 发表于 2024-6-24 21:22
这个300AH怎么来定义,那32节65AH串接,算多少AH?定义这个300AH就需要设备电池室主要原因是什么? ...

AH是存储的能量指标,与串并联等结构形式无关。300AH的规定,估计与产气量有关。
     
发表于 2024-6-25 16:07:32 | 显示全部楼层
无论镍铬电池还是铅酸电池,在浮充电状态下,必然会有氢气泄漏,但对于蓄电池室或电池柜来说,也必然会存在一个氢气泄漏的爆炸下限,比如4%(按体积比),这个畜电池氢气泄漏的量以及蓄电池的发热量,跟这个AH有关系。至于氢气泄漏的爆炸限值,参考爆规,可算出最小通风量来解决。所以,不是有蓄电池或电池柜的地方,就必须做防爆要求,只要在氢气泄漏的爆炸下限范围内,当然可以不做。
     
发表于 2024-6-25 16:13:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-25 15:09
AH是存储的能量指标,与串并联等结构形式无关。300AH的规定,估计与产气量有关。 ...

能量得用WH,AH得乘上电压,所以上面才说的24V的和220V同样AH,完全不是一个电池数量 。
     
发表于 2024-6-25 16:20:50 | 显示全部楼层
在我的认知里,
每个蓄电池单体(同电压同Ah)在同等条件下产生氢气的量应该是基本一致的,

对于蓄电池室来说,室内空间、通风等其他因素暂不考虑的前提下,
室内蓄电池单体的数量是影响会不会达到爆炸下限的决定性因素,

所以抛开直流系统电压(直接影响蓄电池单体数量)单纯谈Ah,有点无语。
     
发表于 2024-6-25 16:24:01 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-25 16:13
能量得用WH,AH得乘上电压,所以上面才说的24V的和220V同样AH,完全不是一个电池数量 。 ...

这个是对的。但铅酸蓄电池不都默认每只12V吗?
     
发表于 2024-6-25 16:26:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-25 16:24
这个是对的。但铅酸蓄电池不都默认每只12V吗?

单只2V的用得也很普遍的,12V的是电瓶车上用得多

而且还有其它电压等级的,比如6V之类。
     
发表于 2024-6-25 16:28:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-6-25 16:30 编辑
myface 发表于 2024-6-25 16:26
单只2V的用得也很普遍的,12V的是电瓶车上用得多

哦,这真没了解过。学习了。我自己的UPS,自己换电池,都是12V的。我还以为UPS中铅酸蓄电池都是12V
     
 楼主| 发表于 2024-6-26 11:05:14 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-25 09:08
还有14D202-1这个图集可能参照,这里面写的是200AH:

排气式的早已淘汰,现在都是阀控密封式,供应商说,基本不会有氢气,酸气类的跑出来。安全可靠
     
 楼主| 发表于 2024-6-26 11:12:34 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-25 16:20
在我的认知里,
每个蓄电池单体(同电压同Ah)在同等条件下产生氢气的量应该是基本一致的,

是的,我也蛮困惑的,最后我的理解是,大容量的电池,大部分的应用都是192V, 384V,480V居多,所以设置一个300AH的值 ,这个值代表电池数量较多,一般是100AH串接32节为一组,要并三组为300AH。即达到96块 100AH的规模了,这个规模风险较大,一般需要单独配置电池室。
     
发表于 2024-6-26 11:14:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-6-26 11:19 编辑
myface 发表于 2024-6-25 16:13
能量得用WH,AH得乘上电压,所以上面才说的24V的和220V同样AH,完全不是一个电池数量 。 ...

我也有疑惑,这种2V,6V,12V的,是咋考虑的?
     
 楼主| 发表于 2024-6-26 11:19:17 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-25 09:16
哎!
这个比DL/T5044更不讲究,
这本图集直流系统包括24v、48v、110v、220v,

是的啊,感觉规范里也是不太严谨,GB50172的规范很多条文应该是针对以前排气式的铅酸电池,但现在密封式铅酸电池完全不是一回事了,但条文写的,感觉就是针对以前的产品,而非现在使用的产品。让人迷惑。结合图集就能感觉出来。
     
 楼主| 发表于 2024-6-26 11:22:32 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-25 08:16
你自己选的型,得知道自己选了是啥呀,你这个应该就是12V的电池,32节不就是384,就是常规的380V。并联的 ...

严谨、专业
     
 楼主| 发表于 2024-6-26 11:27:09 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-25 09:16
哎!
这个比DL/T5044更不讲究,
这本图集直流系统包括24v、48v、110v、220v,

UPS,有用到192V, 384V,480V