dqaq 发表于 2024-6-13 12:28 顺便说下安全特低电压SELV的概念。 非常多的设计师认为弱电线路大多数都是安全特低电压,因为电压很低,其 ...
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
rainmen_73 发表于 2024-8-7 15:08 报警类的系统用FELV的目的是什么?即便不属于SELV,有报警类的FELV线路设备导致人员伤、亡的实例或理论可 ...
dqaq 发表于 2024-8-7 15:19 FELV叫功能特低电压,就是设备工作本身就需要低电压,非安全目的。 FELV电击伤亡的实例我没留意过,但电 ...
rainmen_73 发表于 2024-8-7 15:34 我的直觉想法:报警类的系统(最初构建)采用ELV的原因包括:接入设备功耗低(“设备工作本身就需要低电压 ...
dqaq 发表于 2024-8-7 15:30 给个FELV兼作电击防护的例子,算式回答原理上有无可能这一问题吧。如果没有虚线那个接地,K的触点与线圈间 ...
wangguichao66 发表于 2024-8-7 15:50 说点题外话: 火警联动里有很多是消防设备, 消防设备通常都不带RCD保护,
rainmen_73 发表于 2024-8-7 16:05 消防设备带RCD当然不现实。其实报警系统对消防设备(风机、水泵)的控制基本都是在二次侧。二次侧操作电源 ...
hastings 发表于 2024-8-7 16:14 可不可以认为火警设备都是由专业人员维护更换,且都是塑料外壳,所以不用那么严的SELV,不像低于2.5米的灯 ...