又看了一下S坛友提供的IEC标准,感觉与楼主讨论的不是同一个问题。
1、电气分隔是一种技术措施,可以用隔离变压器实施,还可以用别的方式实施,如电动-发电机组。不能将隔离变压器与电气分隔措施等同。
2、楼主讨论的是电气分隔作电击防护的问题,S坛友引用的标准是隔离变压器产品标准。隔离变压器 本身是完全可以功能性接地的,如用1:1隔离变压器构造局部TT系统等。
所以,一个是作电击防护的电气分隔回路中,带电部分能否接地的问题;另一个是隔离变压器本身能否接地的问题,不是同一回事。 |
|