账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xuxizhong

[求助] 500平方的甲类仓库,其他非防爆房间是否要设置自动报警?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-16 08:32:42 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2024-4-15 12:36
我觉得没有问题的,不一定所有房间都甲类,这个建筑就一部分甲类,一部分其他的,例如走道,工具间。 ...

建筑专业一般不会专门把走道、工具间这类的房间单独划分成一个防火分区的,没必要且投资大
     
发表于 2024-4-16 08:34:22 | 显示全部楼层
《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》GB 50475-2008 11.1.4 存放具有易燃、易爆、助燃等危险性物料仓库,应设置火灾报警装置和可燃气体浓度报警仪。
     
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:25:52 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-4-16 08:32
建筑专业一般不会专门把走道、工具间这类的房间单独划分成一个防火分区的,没必要且投资大 ...

可能我们的建筑不专业
     
 楼主| 发表于 2024-4-16 09:31:49 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-4-16 08:34
《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》GB 50475-2008 11.1.4 存放具有易燃、易爆、助燃等危险性物料仓库, ...

我就纠结,不是石油化工企业。一个仓库,存放酒精,乙烯,油漆,氧气等,不同物品存放在不同的小房间,还有几个存放非爆炸物物品的小房间。。
     
发表于 2024-4-16 10:00:20 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2024-4-16 09:31
我就纠结,不是石油化工企业。一个仓库,存放酒精,乙烯,油漆,氧气等,不同物品存放在不同的小房间,还 ...

这个也不用纠结,
甲类仓里存在几个存放几个存放非爆炸物物品的小房间也未尝不可,
全部作为一个甲类仓整体对待就完了。

但一旦明确这几个小房间是丙类仓或者其他的,
按照建规3.5.1(其他通用规范相关内容如何规定不清楚,只好还是拿50016说事)就要有足够的防火间距。

本来是建筑问题,
我们这些好事者又在这里瞎操心了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则