理论层面的知识dqaq大神已经讲的很到位了,
其实在实际应用场景层面来说本来不是什么大问题:
1、对于建筑物配电场景(防范火灾及对配电系统影响),我审过的图纸多数是大车间设计师不注意照明配电箱设置位置,部分照明回路偏长导致短路灵敏度不满足要求,其实这种在配电方案阶段稍加注意就可以解决。
2、对于路灯配电(包括景观配电),倒是因为线路过长L-N短路灵敏度容易出现不满足规范要求的问题,不过户外环境下防止电击危险是主要考虑因素,反而火灾或其他方面影响相对没那么容易产生大的危害,所以个人觉得回路设了剩余电流保护的前提下,L-N短路一方面可以依赖过负荷动作保护,即使保护不到L-N短路也会很快为接地故障,且L-N短路发生概率相对较小(个人猜测,确少统计数据支撑),所以户外环境这个问题也不大,当然能做到L-N短路也满足短路灵敏度更好,很多时候采取措施的成本增加也很有限。 |
|