?_446231510 发表于 2024-7-3 11:13
这里请教一下,德国项目是否有只利用建筑钢筋做自然接地极,不额外敷设人工接地材料的做法,为什么感觉海 ...
要看建筑物的地基的工艺,建筑工艺我并不是很懂,具体要看DIN18014标准。
您说的应该是地基接地极(Fundamenterder),它是由一个封闭的环形导体组成,并沿着建筑物外边缘嵌入混凝土中。如果预期地基接地极的接地电阻较高,例如在使用防水混凝土(WU-Beton)建造“Weißen Wanne”时,或者使用耐冲击塑料膜(凸纹膜)或玻璃泡沫碎石作为洁净层(Sauberkeitsschicht)时,则需要在地基外部安装环形接地极(Ringerder)。此环形接地极将取代Fundamenterder的功能,改善接地电阻。
但是木已成舟,接地电阻不合格的整改我就不了解了。
|
|