dqaq 发表于 2024-2-5 09:37 12#这个表,是GB10963中的。 MCCB标准是GB14048,MCB是10963。两个有些不同。 5~10这个倍数确实很容易 ...
L446231510 发表于 2024-2-5 09:52 1、我没理解您这里说的分散性范围是什么意思,我刚刚看了GB10963的这个表格,这个表格只是要求 C型脱扣曲 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2024-2-4 11:26 B型当然可以,但得考虑LED灯启动冲击电流。B型脱扣器3~5倍,启动电流不能大于3倍值。 再次纠正一下,是B ...
dqaq 发表于 2024-2-5 09:56 RCD的额定动作电流和额定不动作电流好理解吧,就是分散性范围。同一批产品、甚至同一只产品多次试验,数 ...
L446231510 发表于 2024-2-5 10:38 大概理解了您的意思,但是我觉得这个5~10倍的范围是MCB这个品类的分散性区域,并不是特定产品的,特定产 ...
L446231510 发表于 2024-2-5 09:20 我不知道你要表达的是什么意思,因为你没有注明你这个表格的出处,也没说明你想表达的观点,所以我不好评 ...
wangguichao66 发表于 2024-2-5 10:51 单纯技术探讨你是对的。 但在目前的大环境下, 个人觉得这种按具体产品深化设计的意义不大(真能做到这么 ...
L446231510 发表于 2024-2-5 11:03 不是这个样子,因为现在大家采用19DX101-1 4-25页表格时,实际是按照10*1.3=13In进行计算的,这与9.6In之 ...
x01oct 发表于 2024-2-5 11:15 10*1.3这个事情值得商榷,10倍已经必动作了,那么再*1.3的意义何在呢?倒是8In±20%时,1.3可能有意义
zhang1715 发表于 2024-2-5 11:20 请教老师一个问题,关于断路器的短路防护距离是不是只计算配电箱至用电设备这一段,从配电房低压柜至建筑 ...