账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TNS

[求助] 室外路灯配电系统

[复制链接]
     
发表于 2024-1-10 11:14:45 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2024-1-1 14:33
TN系统断电回路检修时发生电击,我认为是未在电缆首端加漏电保护器导致的,只是按常规思路依靠过电流保护 ...

TN系统如果有延伸电压,就是加了RCD也不会有用的。一排路灯采用一个共用接地极,那还会是TT系统吗?TT系统主要特征是人站在接地电阻上面。10m,20m那就是站在接地电阻下面啦。如果采用RCD,那何须搞接地极呢,金属杆子固定在地上,总比电流通过人体电流要大吧?住宅内也无需接地,在墙内扎一枚钉子也比人体电流要大得多。
所谓TT系统,是在无法切断电源,不能随时切断电源的场合下的一种保护措施。比如,一台75kW电动机,即时过流保护电流整定值为几百,上千安。单相短路电流无法使得保护动作。那么就需要在电动机旁边做一个接地极(一般大容量设备都应该有),电动机壳连接接地极,能够保证人是站在接地电阻上面。
关于延伸电压可以告诉你一个实际情况。虽然这种输电方式存在很多弊端,可是我们是确确实实运行过,就是10kV系统采用“二线一地”。至少七十年代末还是存在的。也就是10kV一相是接地运行的。这可不是什么故障状态,而是运行状态。这已经给什么扩大故障,提高供电可靠性,系统崩溃等打脸了。甚至配电变压器高压侧接地和低压侧中性点接地是同一个。变压器容量没有几千千伏安,几百接近千伏安是很平常的。运行电流三,四十安不算大吧?工厂里临时拉一盏灯,安装一台设备也是很平常的事情吧?也没有切断中性线一说。如果有延伸电压存在,那么电工还不得死光光。有些问题总是脑袋瓜子想是没用的,要实践。脑子要和事实结合起来想,就不会有遗漏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则