songxia_123 发表于 2023-12-27 13:58 左侧进线是不是和主母线一样的规格,变压器出线断路器应当是保护了吧,右侧进线是柴发出线断路器保护的。截 ...
songxia_123 发表于 2023-12-27 14:24 变配电室的低压柜的主母线和配电母线规格也不一定相同,配电母线也不会设置一个保护断路器
dqaq 发表于 2023-12-27 11:15 楼主应梳理一下基本概念,可能比问出个结果更又价值。 你这是一级配电装置,两个电源进线,用互投隔离开关 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2023-12-27 12:18 配电系统设计规范,不是用于电气设备或装置的,那些有专门的产品标准或安装设计规范。比如高压的装配式配电 ...
a892516429 发表于 2023-12-27 17:32 对我就是觉得PC级双切开关的出线载流量减小了,左侧进线供电时前端没有开关能保护到这段出线,所以才会发 ...
dqaq 发表于 2023-12-27 17:56 抓重点。左侧进线前那只有保护功能的断路器在哪里?是母线总开关,还是馈出线开关?如果是母线总开关,那 ...
a892516429 发表于 2023-12-27 23:02 什么意思?没明白,我意思是PC级出线的母排变小了那左侧进线时PC级后端的母排会没有断路器保护。而我是想 ...
a892516429 发表于 2023-12-27 17:26 配电母线?
wangguichao66 发表于 2023-12-28 09:26 楼主的截图看样子是变配电房低压柜部分, 母排受进线总断路器保护, 南方电网典设也是这种柴发接入做法, ...
songxia_123 发表于 2023-12-28 09:28 抽屉柜的竖向母排