账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zzzzzz

设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2007-11-1 11:48:16 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-11-1 9:39:07</I>)的发言<BR>
<P>规范很难面面具到,我举个例子:</P>
<P>对于洁净厂房,如果HVAC用FFU,那灯具通常采用导轨泪珠灯,导轨内走线,但厂房内通常还要做应急备用照明,</P>
<P>要挑选一部分灯具做应急照明,线路敷设和普通照明都在一个导轨里,导轨是不可能再分槽的,按照现在的规范显然很难达到分开敷设的要求。</P></DIV><BR><BR>能否做两个导轨,并排敷设?
     
发表于 2007-11-1 13:18:35 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-1 9:02:14</I>)的发言<BR>
<P>我是成都的,成都某院一位专家经常要求我们将消防负荷加上过负荷保护,要求在过载1.05倍以上1.40倍以下的时候热继给报警信号,当过载达到1.40左右,即断路器的约定脱扣电流的时候,还是要跳闸。 对于这点,和他争论了很久,一直不敢苟合。</P></DIV><BR>板爷,此人高手!我顶!!<BR>
     
发表于 2007-11-1 13:24:22 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-11-1 1:18:07</I>)的发言<BR>
<P>“第4.3.5条 线路的过负载毕竟还未成短路,短时间的过负载并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,也即牺牲一些使用寿命以保证对某些负荷的供电不中断,如消防水泵之类的负荷,这时保护可作用于信号。</P>
<P>这里 例举了消防水泵之类......”</P>
<P>---------------------------------------------------------------------------------</P>
<P>有一个疑问:规范条文是“应”,为什么在条文解释里改成了“可”。意思差别大了。</P>
<P>“实际上,措施的条文说明可能更细化些:一级负荷。” 二级消防负荷呢?民用建筑中还有许多一级非消防负荷呢?是否都不应设过载保护。</P><BR><BR><BR></DIV>
<P><BR>所以我说,民用的等级可能不及工业的。这条规范对民用的约束力可能可以放宽。</P>
<P>措施的细化在于,仅约束了密民用的一级负荷,颇有耐人寻味之感。</P>
<P>这条规范本身,面对方方面面,而民用,实在有点不足道。</P>
<P>工业不同,损失巨大,比如吊机,过负荷跳闸,所吊之物失重,后果比较可怕。所以工业的问题会严重些。</P>
<P>一家之言,一家之言!!大家慎重!!!</P>
<P>对了,有点是不容置疑的:过负荷一定要设!所不同的在于作用于跳闸还是信号!!<BR></P>
     
发表于 2007-11-1 13:26:13 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-11-1 11:46:37</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>条文解释中:"短时间的过负载并不立即引起灾害"。  能否允许长时间的过负载?导线烧了,回路还能正常工作吗?<BR></DIV><BR>这个问题好,过负荷不保护,就要扛,扛到什么时候?<BR>
发表于 2007-11-1 14:53:21 | 显示全部楼层

  能否允许长时间的过负载?导线烧了,回路还能正常工作吗?<BR></DIV><BR><BR>有理!!!
     
发表于 2007-11-1 18:45:11 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

板爷,你知道我为什么顶那个专家的说法了吧?
     
发表于 2007-11-1 23:19:22 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-1 13:24:22</I>)的发言<BR>
<P>对了,有点是不容置疑的:过负荷一定要设!所不同的在于作用于跳闸还是信号!!<BR></P></DIV>
<P><BR><BR>该规范同时适用于民用和工业 技术问题不可想当然从而信口开河 </P>
<P>请问 您是从何得出这条规范对民用的约束力可能可以放宽的结论的?</P>
<P>民用微不足道?一次火灾可以烧死多少人?有多少财产损失?</P>
<P>冷版主 技术论坛请慎言!</P>
     
发表于 2007-11-1 23:25:12 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>很明确的条文</P>
<P>过负载有危害 断电对某些重要负荷有危害 </P>
<P>两害相权取其轻</P>
<P>还有什么可以说得?有疑义?</P>
<P>请冷版主来编规范 您把这条改一改!</P>
发表于 2007-11-1 23:42:58 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>在末端控制箱里,肯定是3200加热继,热继报警。</P>
<P>可是再配点柜里,我提到的那位专家就希望采用3300加智能电流表(过载1.05以上报警)或采用3300家热继电器(热继报警)。</P>
<P>虽然也有一定的道理,就如楼上某位版主说的。</P>
<P>但是我们现在看到消防设备,还是不敢使用带过负荷脱扣器的。</P>
     
发表于 2007-11-1 23:46:57 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>你的创意就在于在别人的文字中断章取义吗?呵呵。</P>
<P>你好好研究一下,再好好了解一下工业项目与民用项目之间的差别,还有国家对这两类项目的政策。</P>
<P>当然,我的说法很有局限性,也就一家之言了,说出来大家谈谈嘛。</P>
<P>我们只是在探讨一个问题而已。要是规范如你所说的,能够明确,我们也就没有什么探讨的余地了。</P>
<P>关于这个问题的不确定性,曾经致使消防水泵的国家标准图改了三次哦,这个你知道吗?哈哈哈~~</P>
<P>还有,我们之间的回帖,还是客气些的好,大家又不是什么孩子了,吵什么架,你说是不是?</P>
<P>再说了,难道你非要贬低我,你才能完善的表达出你的意思吗?</P>
     
发表于 2007-11-1 23:57:42 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>本人对事不对人 只谈技术问题</P>
<P>不存在贬低谁的问题</P>
<P>如果您对规范有疑义 请给出您认为更好的条文来</P>
     
发表于 2007-11-2 00:13:15 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-1 23:42:58</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>板爷,他的话有一定道理的。对了,某位斑竹是谁啊?</P>
<P>他研究了电机和线路过载的能力,提出了自己的观点。</P>
<P>在《建筑电气》杂志里,就有过类似的文章。</P>
     
发表于 2007-11-2 01:22:17 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-11-1 11:46:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>条文解释中:"短时间的过负载并不立即引起灾害"。  能否允许长时间的过负载?导线烧了,回路还能正常工作吗?<BR></DIV></DIV><BR>实际应用中 你要长到什么程度?<BR>
     
发表于 2007-11-2 01:28:07 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-2 1:22:17</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-11-1 11:46:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>条文解释中:"短时间的过负载并不立即引起灾害"。  能否允许长时间的过负载?导线烧了,回路还能正常工作吗?<BR></DIV></DIV><BR>实际应用中 你要长到什么程度?<BR></DIV><BR><BR>无限,我来告诉你吧,Z大哥说的,包含了对线路和电机的过载能力的评估。这方面,是可以分析的。
     
发表于 2007-11-2 02:03:31 | 显示全部楼层

回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?

<P>是吗 你评估完了 分析完了 给个具体数据吧</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则