回复:设置线路过载保护与电机过载保护的区别?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-11-1 1:18:07</I>)的发言<BR>
<P>“第4.3.5条 线路的过负载毕竟还未成短路,短时间的过负载并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,也即牺牲一些使用寿命以保证对某些负荷的供电不中断,如消防水泵之类的负荷,这时保护可作用于信号。</P>
<P>这里 例举了消防水泵之类......”</P>
<P>---------------------------------------------------------------------------------</P>
<P>有一个疑问:规范条文是“应”,为什么在条文解释里改成了“可”。意思差别大了。</P>
<P>“实际上,措施的条文说明可能更细化些:一级负荷。” 二级消防负荷呢?民用建筑中还有许多一级非消防负荷呢?是否都不应设过载保护。</P><BR><BR><BR></DIV>
<P><BR>所以我说,民用的等级可能不及工业的。这条规范对民用的约束力可能可以放宽。</P>
<P>措施的细化在于,仅约束了密民用的一级负荷,颇有耐人寻味之感。</P>
<P>这条规范本身,面对方方面面,而民用,实在有点不足道。</P>
<P>工业不同,损失巨大,比如吊机,过负荷跳闸,所吊之物失重,后果比较可怕。所以工业的问题会严重些。</P>
<P>一家之言,一家之言!!大家慎重!!!</P>
<P>对了,有点是不容置疑的:过负荷一定要设!所不同的在于作用于跳闸还是信号!!<BR></P> |
|