GB55024
1 备用电源 standby power supply
当主用电源断电时,用来维持电气装置或电气设备运行所需的电源。
2 应急电源 electric source for safety services
当正常电源断电时,在约定时间内维持重要安全设施电气装置或电气设备运行所需的电源。
GB50052
2.0.4 应急电源(安全设施电源) electric source for safety services
用作应急供电系统组成部分的电源。
2.0.5 备用电源 stand-by electric source
当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。
理解的关键是【安全原因】、【非安全原因】、【正常电源】,【安全】概念也是过于宽泛,很难界定。生命安全、财产安全、数据信息安全、网络安全……
【安全原因】、【非安全原因】,可能界限也不明晰。规范如果多举几个例子就好了。
3.1.5 本条规定了建筑物中设置自备电源的场所。自备电源含备用电源和应急电源,但两者是两个完全不同用途的电源,只有特级负荷才需要设置应急电源。
通常用户设置的自备电源,主要是作为应急电源使用,
但在一些取得电源较为困难的地区,也可能是作为正常工作电源或备用电源使用的,一般作为正常工作电源或备用电源使用的自备电源对其容量、使用时间、电源切换要求没有特别规定,通常是根据用户自行的需求而进行选择。
1 本款规定了设置自备电源作为第三电源的条件。对于特级负荷,除两个电源或双重电源外,还应增设自备应急电源;
对于特级负荷,除由两个(双重)电源供电外还应增设自备应急电源——通常是采用自备应急柴油发电机组,在正常工作电源故障时作应急供电。当然,自备应急电源还包括常用的蓄电池组、UPS装置、EPS装置等
----------------------------------------------------------------------
仅特级负荷才需要应急柴发,是主编孙兰老师讲的。
这个应用限定,在正文没有、名词术语也没有。在条文说明有。是一个全新概念。
备用柴发、应急柴发。概念就比较模糊
目前很多项目里设的柴发,都可以归纳为应急、安全用途。倘若不是应急,设柴发做什么?
所谓的“备用”,似乎也是一种“应急”。
备着,不就是为了有朝一日应急吗?比如备用泵、后备军、备胎、备胎男
70/80/90年代,旧时代、用电紧张时期,偏远山区、小岛。用柴发,可能像吃饭一样,就不算“应急”了吧。
|
|