感谢各位老师回复。甲方跟供电局沟通,供电局仍是不愿意两路10kV设单母分段 母联备自投或单母不分段 进线闭锁。在两路10kV一用一备 不联络的前提下,以下方案是否合适:
二级负荷设置2台变压器(对应下述的1号和2号),分别挂在两路10kV母线下,低压侧设低压母联备自投,两台变压器平分二级负荷。正常时,低压母联闭合,1号变压器低压开关闭合,2号变压器低压开关断开,1号变压器带所有二级负荷;1号变压器检修或者主用10kV断电时,1号变压器低压开关断开,2号变压器低压开关闭合,低压母联仍闭合,2号变压器带所有负荷。总感觉哪不太对,正常时2号变压器仍是空载的
|
|