长线路末端单相短路电流太小,其实有很多问题在设计时无法判明。比如,单相短路电流计算,现一般都按正常温度的1.5倍取电阻值,对铜来说,大致对应200度的温升。但短路电流只有额定电流5倍左右的时候,温升会不会达到那么高?再如,如果低断是三相的,长延时脱扣器曲线是按3个发热体考虑的,单相短路时只有1个发热体,是不能直接引用的。
所以我的观点:1、尽量避免长线路。2、实在避免不了,使劲加大导体截面积。3、还不行,箱式变压器高压供电。
一句话,与其费心尽力去补救,不如预先做好方案。 |
|