贾行家 发表于 2023-9-6 10:31 不是,我怎么又看不懂了呢?你如果是塑壳,可调不可调都是约定动作1.3倍啊,怎么还出来可调1.3不可调1.45 ...
dqaq 发表于 2023-9-6 10:44 楼上Icon是线缆允许载流量。
鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 10:45 说错,我的意思是,当是塑壳时约定脱扣电流就是1.3IN(IR),若塑壳可调则IN=IR,不可调就是IN,当为微断 ...
消防应急照明专题帖子汇总
贾行家 发表于 2023-9-6 11:06 对啊,那么你的疑问在哪?我怎么看不出来你到底对这个公式哪里不清楚呢?
鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 11:26 我的疑惑就是:塑壳断路器的IN(IR),应按公式一还是公式二定,即按0.9IN≤IZ呢还是按IN≤IZ?
贾行家 发表于 2023-9-6 11:44 2楼不都回答你的这个问题了吗?你还有什么疑问?你上面的回复好混乱啊,你7楼说“断路器的整定过载延时动 ...
鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 12:30 会出现IB
查看全部评分
贾行家 发表于 2023-9-6 13:55 你导体载流量为何要大于约定动作电流?你载流量不是应该不小于断路器的反时限整定值吗?正是因为线路本身 ...
鹦鹉好烦猫 发表于 2023-9-6 08:50 老师你好,是啊,那公式二岂不是变为多余了吗?规范不会定一个无意义的公式吧。