账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: Destiny1

[求助] 公共厕所需要设置应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-17 11:42:06 | 显示全部楼层
商场里的公厕我做过
     
发表于 2023-8-17 14:50:13 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-8-16 16:46
法律上有“谁主张,谁举证”的说法,审查师认为本项目不属于“火灾发展缓慢的场所”,请审查师拿出根据。

不是先设计先主张他属于火灾发展缓慢的场所吗,让你举证没毛病阿
     
发表于 2023-8-17 14:54:01 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-16 10:58
这个只能说审查是代表官方的,法无授权不可为,
设计是民方的,法无禁止即可为。
审查师认为设计不符合 ...

如果审查老师提,复核本项目是否为火灾发展缓慢场所,并提供依据,否则应设置应急照明等等。
     
发表于 2023-8-17 15:02:04 | 显示全部楼层
微凉 发表于 2023-8-17 14:54
如果审查老师提,复核本项目是否为火灾发展缓慢场所,并提供依据,否则应设置应急照明等等。

就是我最后那句话:
碰到任性的审查师,那只能自认倒霉啦,神仙也救不了。
公共厕所都不是火灾发展缓慢场所,
那还有什么能算是火灾发展缓慢场所?
     
发表于 2023-8-17 15:08:10 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-17 15:02
就是我最后那句话:
碰到任性的审查师,那只能自认倒霉啦,神仙也救不了。
公共厕所都不是火灾发展缓慢 ...

不针对本项目,厕所至少还有个水,比如门卫什么的呢
     
发表于 2023-8-17 16:00:47 | 显示全部楼层
房间有水跟火灾发展缓不缓慢有什么必然关系,蹲坑里面的水还能自己蹦出来灭火嘛,消防泵房你们做不做疏散照明。
另外上网搜一下关于公厕爆炸的新闻,考虑一下是不是应该上防爆灯具
     
发表于 2023-8-17 16:17:18 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-17 16:00
房间有水跟火灾发展缓不缓慢有什么必然关系,蹲坑里面的水还能自己蹦出来灭火嘛,消防泵房你们做不做疏散照 ...

火灾是要有可燃物,厕所的可燃物也就几卷卫生纸,所以不容易蔓延。
蹲坑是烧不着的。
     
发表于 2023-8-17 16:47:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-8-17 16:56 编辑
biwole 发表于 2023-8-17 16:17
火灾是要有可燃物,厕所的可燃物也就几卷卫生纸,所以不容易蔓延。
蹲坑是烧不着的。

厕所有内部的吊顶及隔断材料等,不只有卫生纸,因为厕所不属于重要的公共建筑,所以相应的装饰材料的防火等级会低于其他重要公共建筑物,可以说它发生火灾的概率低,不能说它火灾发展缓慢,真发生火灾,公厕的火灾蔓延速度应该是更快的。按照《建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017 》5.1.1条 公厕的装修材料最低标准: 吊顶及墙面为难燃,隔断及家具为可燃,属于民用建筑标准的最低要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则