账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lh19930615

[求助] 大型设备自带控制箱前面需要加隔离开关吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-8-9 17:38:31 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-8-9 16:52
至少做个带隔离的断路器吧,整这么多隔离还集中做感觉不太现实

这里就需要一个隔离点,断路器控制箱里面有,再加断路器有点多余了
     
发表于 2023-8-9 18:17:20 | 显示全部楼层
让控制柜本身配置隔离开关
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-9 22:57:58 | 显示全部楼层
甲方这个要求是合理的。楼主方案问题的关键是位置。如果可以,最好一机一箱。185电缆,转弯半径就接近1米了。
     
 楼主| 发表于 2023-8-10 09:41:27 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-9 22:57
甲方这个要求是合理的。楼主方案问题的关键是位置。如果可以,最好一机一箱。185电缆,转弯半径就接近1米了 ...

一机一箱是比较合适,最好还是设置在控制箱边上,这样方便接线。就是不确定设备控制箱上方能不能装,去甲方现场车间看过,那个设备的控制柜有十多台柜子,长度有小十米长,而且是和设备不在一起
     
发表于 2023-8-10 10:36:47 | 显示全部楼层
这个隔离的意义,就在于就地检修时解除电源。
如果集中到一处(或分散的几处)设置,我看设置的必要性也就大大降低了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-10 18:14:14 | 显示全部楼层
一个柜子  0进6出,还是6个630的大开关
12根电缆进、12根电缆出
电缆一进一出,就是凭空多了一个隔离。

方案不太合理

一些老同志,可能对【肉眼可见的断点】有着深厚的感情,
电气人员要说服他们

点对点到现场设备箱就完了。设备箱都带进线开关

很多厂家都不生产【可见断点】的隔离开关、负荷开关了

施耐德万高的2款主流产品,没有可见断点。

特高压、超高压GIS开关,没有观察窗、可见断点。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-10 20:14:59 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-10 18:14
一个柜子  0进6出,还是6个630的大开关
12根电缆进、12根电缆出
电缆一进一出,就是凭空多了一个隔离。

        这跟可见断点无关。隔离电器只需要可见的状态指示,不一定需要可见断点。
        甲方是另一种考虑,即在检修人员可视范围内布置隔离电器,保证检修安全,不会因为远方误合闸导致事故。虽然严守规章制度,比如远方开关挂禁止合闸牌,甚至挂锁,可以避免这种事故。但事实上,这种事故在企业中屡见不鲜。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-10 22:12:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-10 20:14
这跟可见断点无关。隔离电器只需要可见的状态指示,不一定需要可见断点。
        甲方是另一种 ...

是的,就是基于这个考虑,才要求在现场增加隔离开关
     
发表于 2023-8-11 09:00:18 | 显示全部楼层
说说个人看法:
1、设备控制柜应该是放在设备附近吧?那么控制柜断路器或者隔离开关应该是在检修人员视野范围内。如果是控制柜只有断路器带隔离功能,甲方觉得不保险,如果控制柜空间足够柜内加个隔离开关比较省事。
2、如果甲方不接受在控制柜内加隔离开关的做法,是不是可以在控制柜顶加个隔离开关箱(可咨询设备厂家能不能定制),或者在柜子顶附近电缆经过的地方单独加个隔离开关箱,这样电缆不用绕到其他地方(绕接的话185电缆进出不大方便、且浪费材料,2根185电缆多一米要多成千元材料费用)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-11 09:12:37 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-8-10 22:12
是的,就是基于这个考虑,才要求在现场增加隔离开关

设备控制箱的开关,不是自带隔离了么
前端配电房切断这路电源 挂锁、末端控制箱再切断电源。

隔离开关,带负荷操作还是危险的,即便是负荷开关
还是要去上一级配电房分断+挂锁

中间再加一级断开+挂锁,是不是过于冗余
     
发表于 2023-8-11 09:16:38 | 显示全部楼层
有这么多大型设备的,通常是大型企业。大型企业运、维通常是分属不同部门的,且供配电系统属于公用工程,归动力处等负责。用电设备属于工艺工程,维修归机修部门(如设备处或机修车间)等负责。计划维修还好,部门之间协调有流程。设备临时出故障抢修,有时就会出问题。
     
发表于 2023-8-11 09:21:05 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-8-9 14:52
是这样的,小型设备在车间做了动力柜,最二次配电,所以检修起来就方便些,大型设备从变电所直接到设备的 ...

按《供配电系统设计规范》7.0.10 条,“由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则