不是没看懂你的问题,只是说你280°防火阀要用输出模块和电源线的说法不对。
再说回GB55036关于280°防火阀联锁关闭排烟风机的问题,
按你的理解是所有280°防火阀都要连锁关闭排烟风机,接线方面无非是把所有280°防火阀和排烟风机总管处280°防火阀串接(常开触点全部并联)起来就行了。
其实论坛里有讨论过,用词是“联锁”不是“连锁”,讨论结果大部分认为除了排烟风机总管处280°防火阀应先连锁关闭排烟风机外,其他的280°防火阀反馈信号到火警总机,联动关闭排烟风机就行了。每个280°防火阀都用硬线连锁关闭排烟风机接线太麻烦了,不大现实。
至于所有280°防火阀都联动关闭排烟风机是否合理,由通风专业提资就完了,电气专业没必要管这些。 |
|