楼主: 电气画图狗

[求助] 想问一下,干式系统的电磁阀或电动阀应该怎样做?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-2 17:09:51 | 显示全部楼层
我设计过的就是用应急照明总箱的电源带的电磁阀的动作电源,可以借鉴一下
     
 楼主| 发表于 2023-8-2 17:11:43 | 显示全部楼层
我的天,我这都懵逼了。
     
发表于 2023-8-2 17:37:08 | 显示全部楼层
看一下消防资源网的消防大讲堂,里面有干式系统整套系统动作演示,
自动喷水灭火系统-干式系统_自动喷水灭火系统 - 消防大讲堂-消防资源网  https://v.1190119.com/zdfsmhxt/368.html
电磁阀和泵都是压力开关连锁启动的。
     
发表于 2023-8-2 18:23:49 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-2 17:37
看一下消防资源网的消防大讲堂,里面有干式系统整套系统动作演示,
自动喷水灭火系统-干式系统_自动喷水灭 ...

消火栓报警按钮不起泵很多地方卡规范过不了
     
发表于 2023-8-3 08:09:28 来自手机 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-8-2 14:42
你好,您的意思是电磁阀用消火栓箱里设置的电磁阀启动按钮来串联起来启动?那它还用带输入输出模块连到就 ...

你这B1和T1应该放后面吧,ZCN-KYJY-2*1.5-B1(d2.t1.a3)
     
发表于 2023-8-3 08:47:36 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-8-2 18:23
消火栓报警按钮不起泵很多地方卡规范过不了

消火栓按钮是消火栓泵用的,
本来水专业的规范已经明确消火栓按钮不宜直接启泵,
除了喷淋和消火栓共用水泵的特例外,
干式系统和消火栓按钮有毛线关系。
你是哪里的?
现在还有消火栓报警按钮不起泵很多地方卡规范过不了的说法?
还有这条意见是电气专业提的吗?
     
发表于 2023-8-3 08:52:45 | 显示全部楼层
消防资源网上对于规范的解读很多存在争议,只能作为一家之言对待,
不过消防大讲堂里的设备工作流程和控制等内容感觉是有设备厂家作技术支持的,
对设备不大熟悉的同行值得看看。