官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
rainmen_73 发表于 2023-8-3 09:25 现在本人看到设计院的图纸。大多是只要求卫生间等电位排和结构主筋(基础接地网)连接而不是和本楼层楼板 ...
dqaq 发表于 2023-8-3 09:50 如果考虑楼板钢筋与柱主筋电气连接可靠性的问题,那LEB跟楼板和柱主筋的连接都需要。连接作为防雷引下线 ...
rainmen_73 发表于 2023-8-3 09:55 理论上如果每个楼层卫生间内自己做好了等电位联结措施。那应该不受外部(包括其它楼层卫生间)引入危险电 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2023-8-3 10:14 电流路径画了个草图,前提是墙面未必一定完整接入LEB,比如只做了地板钢筋。手-手电击路径。
lixingbao 发表于 2023-8-2 09:02 那卫生间等电位箱是否还有必要接至楼栋接地装置呢
lixingbao 发表于 2023-8-3 15:09 图集里面关于墙面钢筋给出的是宜,那是否是应更为合适
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页