账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: azbe

[问题探讨] 1000m远的泵站,低压供电可行不?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-7-25 10:37:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-25 09:31
高压线肯定也要这么长,
但是电缆截面小多了,
单就电缆成本来说肯定不一样。

高压电缆截面不会小很多,电缆这部分的造价应该差不多。但少了箱变的投资
     
发表于 2023-7-25 10:45:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-25 10:34
是的王老师,我们对于造价可以说是一窍不通,最多去某网站查一下电缆、变压器的价格,至于安装、施工、调 ...

老师不敢当。
其实我和你差不多,只是有时间大概了解一下主要设备、材料价格,
这样就够了,
真的遇到需要经济性比选方案的,自然有造价会配合。
     
 楼主| 发表于 2023-7-25 10:50:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-25 09:55
我粗算了一下,如果按长延时50A,瞬时10*Ir来计算得话,1000m满足灵敏度需要相线300截面/PE线150截面的电 ...

任老有篇文章,如果采用熔断器,按5Ir计算,断路器的话,按6.5Ir计算。
选用熔断器,95的电缆,压降不超过5%,保护也满足要求。
采用高压方案,电缆费用差不多,还要多出箱变的费用。
还有一个因素,现在的变压器位置,有柴发。采用高压方案的话,这个才发就用不上。
     
发表于 2023-7-25 10:50:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-25 09:49
按压降满足,按灵敏度肯定不满足,如果两者都满足,那电缆规格会大得吓人

请教一下,任老的书的观点是,对于远距离配电的,好像只要按5s去算,这样用过载保护也是可以的,这样电缆可以小一点点, 微信图片_20230725104940.jpg
微信图片_20230725104948.jpg
     
发表于 2023-7-25 10:53:11 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-7-25 10:37
高压电缆截面不会小很多,电缆这部分的造价应该差不多。但少了箱变的投资

高压方案,增加一面高压柜和一台箱式变压器(63kVA足矣),采用负荷开关+熔断器组合方案,高压限流型熔断器额定电流一般10A的还是找得到的。高压电缆最多10mm2就够了,热稳定均满足。
     
 楼主| 发表于 2023-7-25 10:55:11 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-25 10:50
请教一下,任老的书的观点是,对于远距离配电的,好像只要按5s去算,这样用过载保护也是可以的,这样电缆 ...

这个书名叫啥?还专门探讨远距离供电
     
发表于 2023-7-25 10:56:18 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-7-25 10:55
这个书名叫啥?还专门探讨远距离供电

任老的 《低压配电设计解惑》
     
发表于 2023-7-25 10:56:44 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-7-25 10:37
高压电缆截面不会小很多,电缆这部分的造价应该差不多。但少了箱变的投资

按照你的95,那的确高压电缆截面不会小很多,电力部门对高压电缆最小截面通常是有要求的。
不过正如12#说的,95电缆是没法满足末端短路灵敏度要求的。
     
发表于 2023-7-25 11:02:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-25 10:53
高压方案,增加一面高压柜和一台箱式变压器(63kVA足矣),采用负荷开关+熔断器组合方案,高压限流型熔断 ...

10平方的高压电缆,电力部分根本不让用。我这边最小业扩电缆50平方。
     
发表于 2023-7-25 11:11:11 | 显示全部楼层
cd3310 发表于 2023-7-25 11:02
10平方的高压电缆,电力部分根本不让用。我这边最小业扩电缆50平方。

这根电缆电力部门管不着吧,又不是市电供电电缆,用户自己的。
     
发表于 2023-7-25 13:09:47 | 显示全部楼层
市场上买10平方的10kV电缆,真得费个周章。
     
发表于 2023-7-25 13:12:39 | 显示全部楼层
就本例而言,10kV供电,应该是利国利民。
     
发表于 2023-7-25 13:50:23 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-25 10:50
请教一下,任老的书的观点是,对于远距离配电的,好像只要按5s去算,这样用过载保护也是可以的,这样电缆 ...

请问这本书名是什么?
     
发表于 2023-7-25 14:14:49 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-7-25 13:50
请问这本书名是什么?

《低压配电设计解惑》
     
发表于 2023-7-25 14:54:37 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2023-7-25 13:09
市场上买10平方的10kV电缆,真得费个周章。

这确实是事实。一般只能买到单芯的电线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则